UA-55536904-1 Перейти к содержимому
bagaj83

Как организовать охлаждение?

Оцените эту тему

Рекомендованные сообщения

bagaj83

Здравствуйте коллеги! Подскажите!Мой вопрос по холодильной машине для охлаждения ванн гальваники:
У заказчик имеется 18 ванн объемом 2,6 м/куб.; каждая. Общий объём приблизительно 50 и/куб; Процесс - гальванопластика, (омеднение), максимальный ток -600 А; за четыре часа процесса электролит (6% серная кислота, 60 грамм кислоты на литр) нагревается с 18 градусов до 30. Необходимо подобрать холодильную машину поддерживающую температуру в ваннах что бы она не превышала 25 градусов.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Леша

Я так прикинул, это получается на одну ванну каждый качается примерно 9 кВт (это каждый час притом без учета потерь через стенки и поверхность)... не много ли?

162 кВт на все 18 ванн... Не, ну чиллер типа http://www.enteksys.ru/product/CF.ZCF.1200 конечно поволокет такую мощность снять, но я бы техзадание таки проверил - не должно бы на сернокислой меди при объеме 2,6 куба столько набраться (пусть 2кВт с выпрямителя, ну насос пусть еще 3кВт)....

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах