vasily 0 Жалоба Опубликовано: 14 марта, 2006 Проектирую электроснабжение гальванического цеха. В ПУЭ (правилах устройства электроустановок) написано дословно следующее: "В электролизных установках к электроприемникам I категории по степени надежности электроснабжения следует относить серии электролизных ванн-электролизеров. Категории остальных электроприемников электролизных установок и электроприемников установок гальванических покрытий следует определять согласно отраслевым нормам технологического проектирования". Так что это за нормы такие и где их найти. Заранее всем спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дмитрий Зарекин 0 Жалоба Опубликовано: 18 апреля, 2006 Это правило введено потому, что разработчики не представляли полный спектр оборудования, использующийся в гальваники. Отраслевые нормы ищутся в НТД соответствующей отрасли. Например, два одинаковых участка, спроектированные для судоремонтников и авиастроителей, должны отвечать разным нормам.Кстати, надо узнать, не устарели ли Ваши ПУЭ. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vasily 0 Жалоба Опубликовано: 11 мая, 2006 Спасибо за ответ. Попробуем найти. ПУЭ врятли устарело, т.к. глава посвящённая электролизным установкам переиздана одной из самых последних в 2002г. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах